在機房中usp電源發揮著很大的作用,怎么正確管理成都usp電源以及維持電源的持久性成為了人們需要解決的問題。延長其壽命,也能夠減少相應的成本。那么我們應該怎么管理呢?
(1)定期對UPS電源進行檢查
使用UPS電源系統時,要定期對各個電池單元進行詳細的檢查,如果發現某個電池單元有異常情況,就應該斷開工作異常的電池單元與電池組的連接導線,使用外置的獨立充電器對工作異常的電池單元進行單獨充電,使其回復正常。若不及時對不平衡電池單元進行脫機均衡充電的話,可能導致上述問題更加嚴重。
(2)UPS電源的充電
新的UPS電源在使用之前應該在無負載狀態下直接對電池充電12小時左右。如果UPS電源長時間處于浮充狀態而沒有放電操作,這時整個UPS則為儲電狀態,若是這種狀態保持太久,就可能會使UPS電源功能下降,久而久之電池會慢慢失效或者報廢。所以建議在三個月左右采用UPS電池向設備供電一次,使UPS電池正常放電。
(3)UPS電源充電時機的選擇
為了防止UPS電源的電池單元因為長期充電時間不足而使UPS電源過早損壞或者是壽命減少,用戶應該盡可能的將UPS電源充電時間安排在夜間進行,從而**電池有足夠的時間和穩定的電壓對電池進行充電。
(4)使用UPS電源應防止過度放電
使用過UPS電源的都知道,在運行過程中應盡量避免UPS電源的過度放電,因為過度放電會直接影響到電池壽命。
當市電停止UPS電源在供電的時候,UPS電源一般情況下會間隔4-5秒發出一次警報聲,提示用戶UPS電源處于電池供電狀態;當警報聲的時間周期變得很短時,則表明電池已進入或即將過度放電狀態。在這種時候,用戶就應該做好應急措施,及時采用發電機組代替電力供電系統向UPS電源進行供電,避免UPS電池組的過度放電。如果UPS電池組的過度放電沒有得到及時有效的修復,將會大大減少UPS電池組的使用壽命。
(5)選擇合適的UPS電源充電保護工作點
目前的UPS電源一般都是采用免維護式的密封蓄電池。充電系統基本上都是采用恒壓載止充電回路,該電路可以對電池設置過壓保護工作點,可以對電池起到了很好的保護作用,但是設置保護工作點要適當,因為保護工作點的高低可能直接導致電池的過充或者充電不足。這就會導致充電對電池造成過流或過壓,使電池壽命減少,嚴重時還會導致電池膨脹變形,甚至爆炸,威脅到人身和財產的安全。
(6)保持室內溫度
UPS電源的工作環境會影響到UPS電源的儲電容量,UPS電源對環境溫度的要求較高,一般為0-40攝氏度。溫度過高,逆變器將會停止工作并報警,同時也影響到電池的壽命;溫度過低,將影響蓄電池的電力輸出能力。夏季氣溫很高,若通風不好,設備本身運行所產生的大量熱量不能及時排出,溫度將迅速上升,若超過55℃,逆變器將停止工作。溫度過高或者過低的工作環境,將直接影響UPS電源系統的壽命和工作性能。
正確的使用和管理成都UPS電源,可以是其更好更穩定的工作,并且延長UPS電源的壽命,減少在UPS監控方面的成本,為企業創造更大的利益。